光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册

[企业] 10MW光伏系统,施工案例……

[复制链接]
发表于 2011-11-18 14:12:15 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}peifu
发表于 2011-11-18 15:23:23 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
在什么地方啊??
发表于 2011-11-21 11:46:10 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
联系我,我们可以合作,QQ1754203
发表于 2011-11-21 13:55:18 | 显示全部楼层
彩钢板上的工程后期的维修确实难度很大 而且通风不好 很容易过热
发表于 2011-11-22 17:01:46 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
最后几张平屋顶的安装,基础这么大,估计一个基础大概是150*30*30的,有的还做了防水处理,没做防水的可能单单只是在屋顶浇筑混凝土,而没有植筋,施工成本和施工难度都比较大,不划算,增加成本、增加了屋面荷载、增加了施工难度,增加了施工周期,增加了风险。
我的建议是:不用做混凝土基础,在平屋面上全部以槽钢(就你支架立柱用的带安装孔的热侵镀锌钢材)做底脚,立柱通过转接件与底脚槽钢连接(采用螺栓连接之),整个所有斜面的柱脚槽钢全部连成一个整体(横向纵向),相邻立柱件采用斜拉槽钢固定安装(保持竖直不倒),采用两种方法抗风压:一、间断性的在底脚槽钢上浇筑混凝土压块(一般25*25,也可适当放大),以压制重力起到抗竖直方向位移作用;二、将底脚槽钢延长至四周女儿墙,通过转接件连接,用膨胀螺栓固定于女儿墙的中下部(不涉及防水处理的位置)以起到抗击整个组件支架系统的水平位移。这样安装起来无需焊接,无需做防水处理,钢材固定安装简单方便,最大的优点是节省施工周期,节约成本投入。
鄙人愚见,献丑了!
发表于 2011-12-3 17:09:53 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
这个安装 绝对维修费劲了
发表于 2011-12-13 13:54:27 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
非常感谢!!!

发表于 2011-12-17 15:07:57 | 显示全部楼层
周总啊 !你怎么在上面啊
发表于 2011-12-23 10:37:43 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
这么密,怎么检修啊  
发表于 2011-12-24 20:00:27 | 显示全部楼层
每只脚就两个螺栓,3米远的脚,貌似脚那里抂不住大风, 并且镀锌脚看上去也不结实。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-6-2 02:48 , Processed in 1.124986 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表