 楼主| 发表于 2014-4-27 22:17:41 | 显示全部楼层
huleizhen 发表于 2014-4-26 14:27
有没有大侠能详细分析一下正负偏压的成因?

你能再详细说明下吗?
发表于 2014-4-28 08:59:50 | 显示全部楼层
光伏电站运维培训
wzl19840623 发表于 2014-4-27 22:17
你能再详细说明下吗?

阵列当中对地形成偏压的原因。
发表于 2014-4-28 10:42:39 | 显示全部楼层
光伏电站运维培训
薄膜组件负极接地这个是可以通过高电阻接地实现,一般都在逆变器内部,阳光、颐和的在逆变器防雷前段接地,国内最早的示范薄膜电站甘肃金塔3MW项目有参与设计施工,其通过逆变器内部接地实现。
晶硅组件接地听说过,也查过相关资料,没有明确接地实现方式,也没有接触过实际案例,以后有了解了在告知。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
wzl19840623 + 10 支持鼓励这种回复

查看全部评分

发表于 2014-4-28 13:34:46 | 显示全部楼层
1、LID在高电压高温高湿情况下发生频率比较高,所以欧美开始流行功能性负极接地。LID和负极接地没有因果关系,LID只和电池有关,和接不接地毫无关系;
2、晶硅组件负极是否接地 取决于 组件是否安装在高温高湿的环境中,或有可能导致组件发生PID的因素,或者组件本身不具备抗PID的能力,或者即使组件抗PID但是25年长期无法预测的,一般需要对负极进行接地,消除组件负极和地之间的电势差。