[市场] 分布式光伏电站无功补偿问题探讨

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:33:18 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
tjpsw1 发表于 2014-4-17 11:07
逆变器只能满足0.95到-0.95的无功调节,在装机容量相对较大,不管是低压并网还是高压并网,在系统负荷低到 ...

一个月95万,电站的那点收入都不够罚~~~
发表于 2014-4-17 15:47:50 | 显示全部楼层
zhege tai hao l e
发表于 2014-4-17 15:49:42 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
受教了,欢迎讨论这种问题
发表于 2014-4-17 15:55:26 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
正需要这种资料
发表于 2014-4-17 16:00:21 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
自用电负荷中感性负载比较多
发表于 2014-4-17 16:10:46 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
Rikio 发表于 2014-4-17 14:33
一个月95万,电站的那点收入都不够罚~~~

我们EPC的屋顶电站6.7MW,11个点低压并网电力设计院也没设计无功补偿,后来因为停产所以用电量很少因为光伏波动较大所以容性无功和感性无功都有,去年7月份罚了6000,8月份罚了60000,后来重新投产就没罚了,我们不得不找电科院做了个无功分析报告,上了500KVAR的SVG来彻底解决这个问题。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
Rikio + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-4-17 20:12:46 | 显示全部楼层
学习了一招!
发表于 2014-4-18 17:12:05 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
1、接用户侧400V,基本厂区都选择的是低压补偿,方便;
2、分布式建设较大的装机容量,是工厂用电大户,都会在10KV侧装有无功补偿,正常情况下可以不加;至于说逆变器本身调节无功补偿,个人觉得不靠谱,都说可调,但目前实际应用中,没有明显效果。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
Rikio + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-4-19 14:54:10 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
我一个10KW的全部上网,在用户电表前端380V.但距离用户太近,所以发电的电表显示有无功输出。估计这和用户端的感性负载有关联。
 楼主| 发表于 2014-4-19 16:23:15 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
tjpsw1 发表于 2014-4-17 16:10
我们EPC的屋顶电站6.7MW,11个点低压并网电力设计院也没设计无功补偿,后来因为停产所以用电量很少因为光 ...

话说这个无功补偿的容量是怎么确定的?不至于都要请电科院的来测试下,出个分析报告才能定吧,这成本也太高了...