阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 8325|回复: 10

[技术] 请教渔光互补项目接地的做法

[复制链接]
发表于 2022-7-2 21:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问渔光互补项目接地的做法。
是在塘埂埋一圈扁铁?
还是直接在管桩那里把接地体打到鱼塘下面?
发表于 2022-7-9 08:30:13 | 显示全部楼层
既埋一圈,也要隔一段打一根接地极。
也不一定是扁铁,换铜包钢吧。
发表于 2022-7-19 22:32:38 | 显示全部楼层
楼主这个问题很简单,要看你是做渔光互补项目的那部分?光伏场区的高低压电气和组件和组串间都需要做接地;支架和组件、组串用小黄线并联;圆钢和镀锌接地扁铁要每个组串都需要延伸至头尾桩根部至水面下2.5米深处;高低压电气、高低压电缆头尾也要可靠接地;箱变本体至少要有2处接地(铜包钢)并围绕每个方阵联通重复接地。
发表于 2022-7-22 15:54:33 | 显示全部楼层
打深一点,水可以视为零电位,就怕没有水了,所以还是深一点。
发表于 2022-7-27 09:13:36 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
1、渔光互补相对而言比较容量达到设计接地值;2、水平接地极在陆上围圈,垂直接地极要相对稀疏些
发表于 2022-7-28 16:38:46 | 显示全部楼层
打在池塘下面,做地网。既埋一圈,也要隔一段打一根接地极
发表于 2022-7-31 14:42:23 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
地面和池塘里都要做接地的
发表于 2022-8-1 16:56:18 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
其实光伏区可以在桩基础的边上打垂直接地体,引上来支架这里,如果是变压器升压站就按照常规的做法。
发表于 2023-1-5 14:36:05 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
光伏场区的高低压电气和组件和组串间都需要做接地;支架和组件、组串用小黄线并联;圆钢和镀锌接地扁铁要每个组串都需要延伸至头尾桩根部至水面下2.5米深处;高低压电气、高低压电缆头尾也要可靠接地;箱变本体至少要有2处接地(铜包钢)并围绕每个方阵联通重复接地。
发表于 2024-6-3 14:46:10 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
chenchen008 发表于 2023-1-5 14:36
光伏场区的高低压电气和组件和组串间都需要做接地;支架和组件、组串用小黄线并联;圆钢和镀锌接地扁铁要每 ...

有没有图纸参考