[技术交流] 光伏系统的接地电阻、绝缘如何测?

[复制链接]
发表于 2011-4-4 23:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏系统组串主线的接地因为带电,用兆欧表测不合理,用万用表也不行,那应如何检测,有何检测设备,结缘测试呢?

评分

参与人数 1下载券 +3 能量 +3 收起 理由
风情 + 3 + 3 鼓励发布创意话题!

查看全部评分

发表于 2011-4-11 13:29:30 | 显示全部楼层
楼下回答。
发表于 2011-4-18 15:40:06 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
建议购买专门的检测仪器,我们是使用台湾华仪7440型号的,代理商联系方式:QQ154813349
发表于 2011-6-8 15:26:48 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
不是用高压测试仪测试绝缘电阻吗
发表于 2013-9-27 17:09:48 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
专门仪器测试
发表于 2013-9-28 14:36:10 | 显示全部楼层
“相关部门管理”。谢谢
发表于 2013-11-2 09:26:10 | 显示全部楼层
fluke1508不行么
发表于 2013-11-4 10:21:23 | 显示全部楼层
我看行,你可以试一试
发表于 2013-11-6 15:45:50 | 显示全部楼层
这个有专门的测试仪器
发表于 2013-11-14 18:41:18 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
绝缘电阻的测试主要包括对光伏阵列和逆变器系统电路的测试。由于电池阵列在白天始终有较高电压存在,在进行光伏阵列的电路的绝缘电阻测试时,要准备一个能够承受光伏阵列短路电流的开关,先用短路开关将光伏阵列的输出端短路。根据需要选用500v或1000v的绝缘电阻表(俗称兆欧表),然后测量光伏阵列的各输出端子对地间的绝缘电阻。当光伏阵列输出端装有防雷器时,测试前要将防雷器的接地线从电路中脱开,测试完毕后再恢复原状。
逆变器绝缘电阻的测试内容主要包括输入电路的绝缘电阻测试和输出电路的绝缘电阻测试。输入电路的绝缘电阻测试时,首先将光伏阵列与直流汇流箱的接线断开,并分别将直流输入电路的所有端子和交流输出电路的所有输出端子短路,然后分别测量输入电路与地线之间的绝缘电阻和输出电路与地线之间的绝缘电阻。