3.2基础施工技术及工艺质量要求
3.2.1桩位复测
(1)测量前必须对复位所用仪器进行检查、核对、校正,且必须有仪器检定证书。
(2)杆塔位中心桩横线路偏差不大于50mm,档距误差不大于档距的1%L;线路转角角度误差不大于1′30″。
(3)对施工中保留不住的中心桩,应钉横顺线路辅助桩,以便恢复中心桩。
(4)复测桩位,提出桩位复测记录。
(5)复测过程中,应认真复合所有交叉重要跨越及地形突起点的高程,并作好记录。
(6)复位过程中,应认真记录桩位附近地埋电缆及接地等有关位置。
(7)在复位中,发现有较大的设计误差或疑问,需立即向项目部进行汇报,以便及时处理。
3.2.2分坑
(1)须降基面的桩位,应先钉辅助桩,并应测出需降土石方量,并向项目部提出复检申请。
(2)分坑时,首先应按塔位平段面图进行塔位和转角校核,准确无误后方可分坑、开挖土方。
(3)分坑时应按杆塔位中心桩的位置钉出横顺线路辅助桩,并做好保护措施以便施工、质量检查及恢复施工中丢失的中心桩。