阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 3447|回复: 0

[技术] 某4s店充电桩图纸(含建筑、电气、建设说明文档)

[复制链接]
发表于 2022-2-20 16:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训
某4s店充电桩图纸(含建筑、电气、建设说明文档)

1.工程概况
本工程为某地4S店室外充电桩工程,电动汽车充电车位设置于停车场的停车位,一共设置6个充电车位,合计3个充电桩。
2.工程内容
1)充电车位的设计
2) 充电桩的设计
3)室外管线的改造及铺设
4)配电设计
3.设计依据及规范
1)《工程设计任务书》
2)《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
3)《供配电系统设计规范》GB50052-2009
4)《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013
5)《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
6)《低压配电设计规范》GB50054-2011
7)建设单位提供相应的工程分布范围。
4.设计要点
1)充电车位的设计
本工程的充电车位的设计利用原有的停车场地,停车位的设计应满足停车荷载要求。
2) 充电桩的设计
本工程的充电桩包括两部分,一部分为成品充电桩,由厂家提供设备;一部分为充电桩的基础部分,用于固定充电桩的基础,基础为C25混凝土,详基础大样图。
3)室外管线的改造及铺设
本工程为室外增设工程,原有的室外工程已完成,在铺设管线的过程应尽可以避开对原有室外工程的破坏,铺设的原则是先绿化后硬地。管线的埋深应满足相关规范要求。
4)配电设计。
本工程充电桩设备为三级负荷,汽车电动桩单个用电设备装机容量:
双枪充电桩为90kW,共设置3个;
KX1配电柜总装机容量为270KW,计算容量为243KW,计算电流410.3A。
本工程共设置1台配电柜,为相应汽车充电桩供电,用单回路供电,0.4kV电源接入点引自现状变配电室低压配电出线柜,具体容量分配与业主协商解决。对现状配电出线柜进行改造,在备用回路换用1个500A塑壳断路器。
本工程采用高供高计。
本工程采用低压侧集中补偿方式,补偿后的功率因数达0.95以上。
电缆在室外穿玻璃钢管敷设,敷设深度不小于0.7米,电缆敷设的做法详见13D101-1~4《110kV及以下电力电缆终端和接头》、12D101-5《110kV及以下电缆敷设》。
本工程采用TN-S接地系统,所有电气设备外露可导电部分均应可靠接地,工作接地、保护及弱电接地共用同一接地体。系统接地电阻不大于1Ω,否则应增加接地极直至满足要求。接地极用热镀锌圆钢,接地极间距5m。PE线不得采用串联连接。每根镀锌钢管均作接地保护;电缆金属外皮作接地保护。

5.施工注意事项
1)施工单位进场前必须制定一整套工程质量、安全生产、文明施工、确保工期的技术组织措施。安排好施工工序及施工工作面,做好施工组织设计,尽可能减少对现有建筑功能的影响。
2)应注意保护场地内分布的现状管线等设施,需与相关部门协调确定解决方案后再进行施工。
3)如有与现场不符或需调整,应与现场管理人员及设计人员共同解决。
4)产品出场须严格按照国家标准、行业标准进行验收,对尚无国家标准及行业标准的,应以企业标准进行出厂前的验收,并出具产品质量合格证验收合格方可出厂。
5)未尽事项,均应按国家有关现行施工和验收规范,技术规程,标准等执行和办理。

4.png
某4S店充电桩设计说明_Page_1.jpg
123.png
666.png
777.png
1233.png
1234.png
12345.png

【下载须知】如多个分包,请将全部附件,下载到同一文件夹,再行解压
【解压密码】bbs.21spv.com

某4s店充电桩图纸(含建筑、电气、建设说明文档).rar

8.18 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 27

售价: 3 下载券  [记录]

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-11-1 08:15 , Processed in 1.078125 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表