[市场] BAPV在厂用电系统中并网疑问

[复制链接]
发表于 2012-11-13 11:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 14:58 编辑


某一1MW BAPV,选用逆变器为三相三线出线,是无中性线引出的IT系统(逆变器自带升压变压器,原变Y接,副边△接)。本电站为厂房屋顶项目,自发自用,电量不足时由系统平衡。但问题是:1、厂房现有供电系统为TN-S系统,光伏IT系统与厂房现有TN-S系统并联运行是否有安全隐患等问题,苦思不得解,请各位帮忙。2、请问下现在市场上自带升压变压器的逆变器,变压器接法同本题中提到的吗?有文献提出逆变器升压变压器中性点不可接地,这又是为何?
发表于 2012-11-13 14:50:24 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 14:58 编辑


errrrr分布式发电并网管理办法将出 专家质疑难落实
发表于 2012-11-14 19:05:02 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
来个专家回答下?
 楼主| 发表于 2012-11-18 22:05:31 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
是否问题不当?还是可有大侠?
发表于 2012-12-25 10:39:40 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
在电力配电系统中(10KV以下),通常要求中性点不接地或不直接接地(称为小电流接地系统,IT),这样有利于配电系统的可靠、持续供电运行。而光伏逆变器通常都并于10KV以下电力系统,故也采用IT系统。