储能电站建设培训
阀控式铅酸蓄电池的英文名称为Valve Regulated Lead Battery(简称VRLA电池),其基本特点是使用期间不用加酸加水维护,电池为密封结构,不会漏酸,也不会排酸雾,电池盖子上设有单向排气阀(也叫安全阀),该阀的作用是当电池内部气体量超过一定值(通常用气压值表示),即当电池内部气压升高到一定值时,排气阀自动打开,排出气体,然后自动关阀,防止空气进入电池内部。
阀控式铅酸蓄电池分为AGM和GEL(胶体)电池两种,AGM采用吸附式玻璃纤维棉(Absorbed Glass Mat)作隔膜,电解液吸附在极板和隔膜中,贫电液设计,电池内无流动的电解液,电池可以立放工作,也可以卧放工作;胶体(GEL)SiO2作凝固剂,电解液吸附在极板和胶体内,一般立放工作。
SPI12V系列电池推荐使用条件及维护方式:
1 浮充电压
12V单体:正常的浮充电压为13.62V/单体(环境温度25℃)。温度补偿系数为:18mV/℃。当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电压不应低于13.20V,如有单体电压低于13.2V,则需要进行均衡充电。
2 均衡充电
12V单体:均衡充电一般采用恒压限流进行充电,充电电压按14.4V/单体(环境温度25℃)。温度补系数为:30mV/℃。均充频率:半年/次。 (注:30mV/℃意为温度每增加1℃,均充电压降低30mV。恒压限流充电:以单体14.10~14.40V电压充电,同时充电电流不超过0.35C,直到充电电流降到0.006℃。以下3小时不变,就认为电池充足。
阀控密封铅酸蓄电池遇有下列情况时需按均充制度进行均衡充电。
● 单体电池浮充电压低于13.2V。
● 新电池安装调试后,需要进行12小时的均衡充电。
● 电池放电超过30%的额定容量时。
● 搁置不用时间超过三个月。
● 全浮充运行6个月以上。
3 日常维护
阀控密封铅酸蓄电池并不是不需要管理,电池的变化是一个渐进和积累的过程,为了保证电池使用良好,作好运行记录是相当重要的,要检测的项目如下:
● 单体和电池组的浮充电压(一次/月);
● 电池外壳和极柱温度(一次/月):
● 电池的壳盖有无变形和渗液(一次/月);
● 极柱、安全阀周围是否有渗液和酸雾逸出(一次/月);
● 重新拧紧连接处螺钉(一次/半年):