阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 9310|回复: 2

[资料库] 11.96MW光伏屋顶分布式项目加固方案及分析计算书

  [复制链接]
发表于 2022-4-11 21:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训
11.96MW屋顶分布式项目加固方案及分析计算书

│  11.96MW光伏电站分析及加固综述.docx│
├─加固(厂房1#)
│      MD1(最轻载状态).pdf
│      MD1(原截面满载).docx
│      MD1(斜撑+贴板).docx

├─加固(厂房7#,8#)
│      MD7(最轻载状态).docx
│      MD7-8(原截面满载).docx
│      MD7(斜撑+贴板).docx

├─加固(厂房9#)
│      MD9(原截面满载)同.docx
│      MD9(最轻载状态).pdf
│      MDxg(斜撑+贴板).pdf

└─加固(厂房XG-2#3#4#5#6#)
        MDxg.pdf
        MDxg(原截面满载).docx
        MDxg(斜撑+贴板).docx


一、加固分析流程
   结构加固设计的流程如下:
A、对结构首先进行当前结构(未加固)满载时的应力状态分析,确认结构是否需要进行加固,如果不满足使用要求,则需要加固。
B、根据目前结构实际情况(轻载状态),分析一般使用时结构受力状态。结构在一般正常使用时,因为光伏体系并未安装,可不考虑光伏系统荷载;另外也不考虑风和地震的影响,只考虑屋面体系的附加荷载。
   此时分析结构的应力状态,确定可以采用何种加固方案,当使用时应力很小时,一般可以结构焊接等操作,否认受热影响太大,会影响结构安全。另外结构的分类及使用状态的应力比例大小,会决定后期加固后验算采用的最大应力界限。(见钢结构加固技术规程5.1.3,5.1.4及5.3.2~5.3.5)。
C、确定结构加固方案后,按满载状态对结构进行分析,核算结构的应力是否超过规范界限。

二、针对每种厂房进行了三种荷载状态下的分析:
1、当前状态(轻载状态,仅考虑当前实际自重)。
2、未加固时,满载最不利状态(按照增加光伏体系及考虑风、地震参与组合)。
3、加固后,满载最不利状态(按照增加光伏体系及考虑风、地震参与组合)。


00000.png
1.png
2.png
3.png


【下载须知】如多个分包,请将全部附件,下载到同一文件夹,再行解压
【解压密码】bbs.21spv.com

11.96MW光伏屋顶分布式项目加固方案及分析计算书.rar

11.13 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 307

售价: 2 下载券  [记录]

评分

参与人数 1下载券 +2 能量 +2 收起 理由
golden + 2 + 2 好东硒

查看全部评分

发表于 2023-2-19 13:54:53 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
这种加固工程浩大,周期也长。大家有用过轻质组件直接贴上去安装吗
发表于 2023-3-3 15:28:29 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
BIPV的项目,是否可将光伏板直接平铺于屋顶,不做加固呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2025-1-26 20:27 , Processed in 1.109396 second(s), 10 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表