阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 6355|回复: 0

[技术] 35kV消弧线圈成套装置 技术协议

[复制链接]
发表于 2021-8-28 18:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训


国网四川岷江供电有限责任公司
老百花110kV变电站新建工程


35kV消弧线圈成套装置
技术协议












目   录
1  总则        2
1.1  一般规定        2
1.2  投标人应提供的资格文件        2
1.3  适用范围        3
1.4  对设计图纸、试验报告和说明书的要求        3
1.5  标准和规范        4
1.6  投标人必须提交的技术数据和信息        5
1.7  备品备件        5
1.8  专用工具与仪器仪表        5
1.9  安装、调试、性能试验、试运行和验收        5
2供货范围        6
2.1 工程概况        6
2.2  范围和界限        6
2.3  供货范围        6
3 环境条件        7
4  技术特性要求        7
4.1  成套装置技术要求        7
4.2  控制装置        7
4.3  消弧线圈        8
4.4  附属设备        9
4.6  接口要求        9
5. 试验        9
5.1  型式试验        9
5.2  现场交接试验        9
5.3  例行试验        9
6  技术服务、设计联络、工厂检验和监造        10
6.1 技术服务        10
6.2  设计和设计联络会        10
6.3  工厂检验和监造        11






1  总则
1.1  一般规定
1.1.1本技术协议适用于*******有限责任公司老百花110kV变电站新建工程采购35kV消弧线圈成套装置,包括35kV消弧线圈成套装置本体(以下简称“设备”)、附件、备品备件及专用工具。
1.1.2产品技术要求应满足《国家电网有限公司输变电工程通用设备(2018年版)》要求、Q/GDW国家电网有限公司企业标准通用技术规范和专用技术规范(2018年版)要求以及《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(2018年修订版)》相关要求。由于本站位于水库库区和工业区,湿度及污秽等级均较高,设备应做好除湿防锈处理,设备外绝缘及爬电距离须满足要求。厂家应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。
1.1.3  本招标文件技术规范提出了对消弧线圈、接地变压器及成套装置的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关消弧线圈、接地变压器及成套装置的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定;有关消弧线圈、接地变压器及成套装置运输外形限制尺寸的要求见技术规范专用部分。
1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。
1.1.5 一、二次主设备最好是自行生产制造,如有外购,请提供外购厂家相关产品的国家级权威报告(型式试验报告、鉴定报告)。
1.1.6 提供设备的卖方生产的产品要有鉴定证书、运行业绩,且在近二年内未发生严重质量事故,并提供部分运行报告。
1.1.7 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。
1.1.8 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
1.1.9 本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。
1.1.10本招标技术文件未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。
1.1.11 如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方加以说明。
1.2  投标人应提供的资格文件
投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。
1.2.1 投标人应提供近3年内的销售记录及最终用户的使用情况证明。
1.2.2  投标人或制造商拥有的有权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。
1.2.3  投标人或制造商具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。
1.2.4  投标人有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务的能力。
1.2.5  投标人或制造商提供型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。
1.2.6  所提供的组部件如需向第三方外购时,投标人也应就其质量做出承诺,提供产品型式试验报告和鉴定报告。
1.2.7  提供电能产品认证中心的PCCC认证审核资料。
1.2.8  其它需要的资料。
1.3  适用范围
1.3.1  规范书的使用范围仅限于本工程所需消弧线圈接地变成套装置、消弧线圈、接地变压器。其中包括成套装置本体及其辅助设备、消弧线圈、接地变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务。
1.3.2  技术协议签订后,卖方应在  10  天内,向买方提出一份详尽的生产进度计划表。
1.3.3  如生产进度有延误,卖方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等,向买方加以解释,并尽可能保证交货的进度。否则应及时向买方通报,以便买方能采取必要的措施。
1.4  对设计图纸、试验报告和说明书的要求
1.4.1  图纸及图纸的认可和交付
(1)技术文件的发送
供货商在合同签订后须提供下列技术文件,并直接寄送有关各方。
(a)寄送文件、份数、单位及地址见专用部分。
(b) 要求的技术文件及寄送时间见表1
(c) 投标人方应提供详细的装箱清单。
表1.4 卖方向买方提供的资料和图纸:
序号        文件内容        份数        交付时间        接图单位
1        图纸类:
(a) 总装图
(b) 安装图
(c) 铭牌图
(d) 结构图
(e) 配套件图        5份
订货技术协议签订后10天之内提供
2        说明书
应包括下列内容:
(a) 安装、运行、维护的完整说明和数据;
(b) 所有附件的全部部件序号的完整资料;
(c) 例行试验数据;
(d) 其它适用的资料和说明。       
3        试验报告:
(a) 型式试验报告
(b) 例行试验报告
(c) 标书要求的其他试验报告和主要部件试验报告       
注:1)每套消弧线圈成套装置应提供一份说明书,随设备一起发运。
2)主要部件试验报告包括消弧线圈一次设备、自动调谐及选线控制器、隔离开关等。
(2) 所有技术文件均应用中文书写,并采用SI公制国际单位制。
投标人免费提供给招标方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图,并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护。
(3) 项目单位方有对图纸进行最终确认的权利。
1.4.2  图纸资料应包括如下内容:
a)总装图:一次设备就地安装参考布置图;应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、设备的重心位置与总质量;安装轨距、运输尺寸和质量等。
        b)安装图:应标明设备的安装方式、安装尺寸、安装孔的位置和尺寸及连接线截面图等。
c) 控制柜外形图及控制、测量、信号和保护回路图。
        d)铭牌图:应符合国家相关标准。
        e)结构图:消弧线圈及接地变压器中需求设备结构的剖视图。
1.4.3  对试验报告的要求
        a)完整的型式试验报告。
        b)出厂试验报告。
1.4.4  对说明书的要求
        说明书应包括安装、运行、维护和全部附件的完整说明和数据。
        a)主要设备型号的含义说明。
        b)产品性能指标(含配套件)
        c)主要设备元件装置位置、序号、互换性的说明及完整资料。
        d)主要零、部件的说明;
        e)保管、维护、储运及包装的说明。
1.4.5 其他资料
制造厂方认为还应该提供的证明其产品性能的资料。
1.5  标准和规范
1.5.1  所有投标设备,除本技术规范书中规定的技术参数、性能要求和标准外,其余均应遵照最新版本的中国国家标准(GB)及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。
1.5.2  本技术规范是参照以下标准制定的,投标设备应符合本技术规范的要求,本技术规范未作规定的要求按照下列标准执行。
标准号        标  准  名  称
GB311.1        高压输变电设备的绝缘配合
GB311.2~6        高电压试验技术
GB 8287.1        高压支柱瓷绝缘子
GB 50150        电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB 4208        外壳防护等级(IP代码)
GB10230        有载分接开关
GB11032        交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 1208        电流互感器
GB1094.1~5        电力变压器
GB1094.3        绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙
GB1094.11        干式电力变压器
GB10229        电抗器
GB7328        电力变压器和电抗器的声级测定
GB7354        局部放电测量
GB7449        电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
GB/T13540        抗地震性能试验
GB/T14549        电能质量  公用电网谐波
GB/T17626.2~12        电磁兼容  试验和测量技术
DL/T1057        自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件
DL/T 620        交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 537-2002        高压/低压预装式箱式变电站选用导则
Q/GDW168        输变电设备状态检修试验规程
1.5.3  所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺纹、螺栓头及螺帽等均应符合国家标准(GB)及国际单位制(SI)的标准。
1.6  投标人必须提交的技术数据和信息
1.6.1  投标人应提供技术规范中列举的所有技术数据。
1.6.2  制造商产品特性参数和其他需要提供的信息。
1.6.3  制造商业绩记录应包括: 设备简要参数、所使用的工程名称、安装地点、投运时间、运行评价、使用单位联系人及电话等;
1.6.4  型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。
1.6.5  其它需要的资料。
1.7  备品备件

1.8  专用工具与仪器仪表

1.9  安装、调试、性能试验、试运行和验收
1.9.1 合同设备的安装、调试将由项目单位根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。
1.9.2 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本投标书规定的标准、规程规范进行。
1.9.3  完成合同设备安装后,项目单位和投标人检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书,该证明书共两份,双方各执一份。
1.9.4 验收时间为安装、调试、性能试验和试运行完成后三个月内。如果所有的合同设备都已达到各项技术指标,并稳定运行168小时,买方、投标人双方应签署合同设备的验收证明书,该证明书一式两份,双方各执一份。
1.9.5 对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求时,买方、投标人双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,涉及索赔部分按商务条款执行。
2供货范围
2.1 工程概况
本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1:工程概况一览表。
表2.1  工程概况一览表
序号        名 称        内  容
1        工程名称        老百花110kV输变电工程
2        工程建设单位        国网四川岷江供电有限责任公司
3        工程地址        位于汶川县漩口镇油碾村,交通较为便利。
4        工程规模        主变终期规模为:2×50MVA,本期1×50MVA。
110kV侧进出线:终期9回,本期7回;
35kV侧进出线:终期8回,本期8回;
10kV侧进出线:终期10回,本期5回;
无功补偿:终期2组,本期装设1组。
2.2  范围和界限
(1) 本协议适应于所供35kV消弧线圈成套装置及其附属设备的设计, 制造, 装配, 工厂试验, 交付, 现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。
(2) 运输
火车运至四川省成都市,改汽车运输经四川省成都市——都江堰市——经省道G317——漩口镇油碾村——变电站站址。
2.3  供货范围
投标方提供的设备具体规格、数量见《 供货范围及设备技术规格一览表》。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.3货物需求及供货范围一览表
序号        主要设 备 名 称        单位        招标人要求        投标人响应
                        型号和规格        数量        型号和规格        数量
1        消弧线圈        台        XHDCZ-1100/35        1        XHDCZ-1100/35        1
2        有载开关        台        BPKI200-35/85        1        BPKI200-35/85        1
3        控制装置        套        WXHK-I        1        WXHK-I        1
4        阻尼电阻器(调匝式用)        套        ZNX-35        1        ZNX-35        1
5        若采用调匝式,宜采用并联中电阻选线装置(含单极真空接触器)        套        BLX-35        1        BLX-35        1
6        电流互感器        只        LCT-1500/1        1        LCT-1500/1        1
7        电压互感器        只        JDZ-35        1        JDZ-35        1
8        避雷器        只        HY5WZ2-42/134        1        HY5WZ2-42/134        1
9        隔离开关        组        GW4-40.5/630(单极)        2        GW4-40.5/630(单极)        2
10        控制屏及附件        套        800×600×2260         1         800×600×2260         1
11        箱体(带除湿除凝露装置)        套        户外         1        户外         1
注:其余设备及附件由生产厂家配套供货。
3 环境条件
序号        名   称        单位        数值        备注(须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件)
1        环境温度        最高日温度        ℃        35.1        正常使用条件
                最低日温度                -5       
2        海拔        m        885        正常使用条件
3        太阳辐射强度        W/cm2        0.1        正常使用条件
4        污秽等级                d        正常使用条件
5        覆冰厚度        mm        10        正常使用条件
6        风速        m/s        20.7        正常使用条件
7        年平均相对湿度        %        83        正常使用条件
8        耐受地震能力(指水平加速度,安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2)        g        0.2        正常使用条件
9        系统标称电压:        kV        38.5        /
10        系统最高电压        kV        40.5/12        /
11        系统额定频率        Hz        50        /
12        系统中性点接地方式:                35k经消弧线圈接地        /
13        安装点母线短路电流:        kA        10.99/35kV        /
14        直流控制电压        V        220        /
15        设备运输条件                铁路+公路        /
4  技术特性要求
4.1  成套装置技术要求
卖方应按本招标技术文件的要求提供当前技术先进、成熟的自动跟踪补偿消弧成套装置。成套装置应具备准确测算系统电容电流大小、正确识别系统单相接地状态、自动跟踪和补偿系统单相接地时的电容电流、准确提供选线、并具备故障录波功能便于故障分析。
实时测量电容电流的变化,调整消弧线圈,使系统达到最佳补偿效果,伏安特性线性度优良,发生单相接地故障时系统能正确动作,接地响应速度快,残流小。
具有可靠的闭锁功能,使整个系统动作安全可靠。
具有良好的状态识别功能,实现2台自动并联运行:同型号的装置并联运行或站与站之间通过联网运行,都能实现自动并联补偿。
4.2  控制装置
采用高可靠性、高集成度,专用于工业应用的功能模块作为核心控制单元,模块化结构,有利于功能扩展。
自动检测系统电容电流,跟踪电容电流变化及时补偿电感电流,使接地故障点电流限制在整定范围内,装置能够根据需要调整和设置脱谐度及残流。
主要功能
人机对话功能:自动/手动控制方式的切换功能、时间参数、运行参数和控制参数的设置功能、故障信息查询功能等。
自检功能:可自动检测内部故障。
报警功能:当装置故障、单相接地等故障下均可发出声、光报警,并能以中文方式显示及远传。
打印功能:配有标准打印接口,能打印所有故障信息及控制器所显示的参数。
记忆功能:具有掉电保持储存信息的功能,可记录50次以内控制器动作信息、接地信息及故障信息的历史数据,确保控制器工作电源或注入电流断电后所设参数不会丢失。
显示功能:液晶显示器,菜单式全中文显示功能,可显示以下信息:装置运行状态、脱谐度、系统电容电流、残流、中性点电压、中性点电流、单相接地故障次数、接地开始时间、接地消除时间等。
远传功能:具有远动接口RS232、RS422/485,波特率可设置为1200~9600bps,遵循各种标准通讯规约,与变电所微机监控系统相连。对于智能化变电站需具备IEC-6185协议接口。以便于变电所微机监控系统相连。
联机运行功能:自动识别系统运行方式(并列或分列),实现两台及以上装置并联运行。
自动闭锁功能:当系统发生单相接地时,自动闭锁调控系统,消弧线圈稳定补偿。
休眠功能:正常运行时,定时测量脱谐度、档位和中性点电压等,当系统运行方式改变时,立即跟踪测量。
识别功能:自动识别系统中永久接地故障和瞬时接地故障,并快速启动和退出消弧线圈补偿。
选线原理:接地补偿和单相接地故障选线采用一体化设计,能够对高阻接地、金属性接地准确选出接地线路,保障选线准确可靠,选线准确率达到95%以上。
统计功能:消弧线圈装置能够记忆最近500次发生的接地详细信息。
控制器满足静电放电、快速脉冲群、浪涌、射频场感应的传导骚扰、工频磁场、阻尼振荡磁场、电压暂降短时中断和电压变化、振荡波、脉冲磁场的抗度试验,并满足相应标准所规定的严酷性等级的要求。
控制器选用动作可靠的控制设备,不发生“死机”现象,其接口符合调度自动化信号传输的要求。
控制器满足电子设备防潮的要求,在湿度很大的条件下仍能正常运行。
4.3  消弧线圈
1 标准技术参数
招标人首先填写设备容量及调节方式选择表(见表1)。投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表2)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写投标人技术偏差表。
表4.3.1  设备容量及调节方式选择表
序号        项   目        标准参数值        投标人保证值
1        消弧线圈
额定容量(kVA)        容量(kVA)        额定电流(A)        挡位(调匝式)       
                1100        50        14        14
2        调节方式        调匝式        调匝式

2设备技术参数和性能要求
设备技术参数和性能要求必须满足《Q/GDW 13068.1-2018 35kV消弧线圈接地变压器成套装置、接地变压器、消弧线圈采购标准(第1部分:通用技术规范)》及《Q/GDW 13068.4-2018 35kV消弧线圈接地变压器成套装置、接地变压器、消弧线圈采购标准(第4部分:35kV消弧线圈专用技术规范)》要求。

4.4  附属设备
隔离开关、避雷器、阻尼箱、外附PT、屏蔽电缆、组合柜、箱体等与消弧线圈成套供货,箱体防护等级户外不低于 IP33, 户内不低于 IP20, 并预留温控仪安放位置, 外观美观大方, 防
腐。 户外控制柜不低于 IP54, 户内控制柜不低于 IP30。
4.6  接口要求
35kV调匝接地变压器、消弧线圈成套装置接口部分   
以实际设计确认为准
5. 试验
5.1  型式试验
提供型式试验报告的单位必须具备省部级及以上资质。提供型式试验报告的设备容量必须大于或等于标的设备容量。
1 消弧线圈
(1)绝缘试验
(2)绕组温升试验
(3)标准雷电全波冲击耐压试验
2阻尼电阻器
短时允许电流测试
3控制器
控制器抗干扰能力试验。
4成套装置
(1)模拟单相接地故障开始及故障消失后投入可靠性以及动作时间测试。
(2)模拟单相接地故障发生后残流、中性点位移电压、电容电流、电感电流等参数的测试。
5.2  现场交接试验
        参照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。
5.3  例行试验
1 消弧线圈
1)绕组直流电阻测量
2)对整个调节范围内的电流进行测量
3)一分钟工频耐受试验及感应耐压试验
4)分接开关调节机构的操作试验按GB1094.1第8.8条的规定
5)绝缘试验
2 控制装置
1)电容电流测量精度试验
2)位移电压测量精度试验
3)对地绝缘电阻测量
4)一分钟工频耐压试验
5)168小时通电老化试验
6)通讯检测试验
7)功能试验
3 特殊试验
特殊试验由项目单位根据实际需要提出。
4成套设备
1)投入及切除线路时,残流测量试验
2)自动跟踪补偿及电感值调整测试
5其它箱体等配套附件按相应标准试验执行。
6  技术服务、设计联络、工厂检验和监造
6.1 技术服务
1概述
1)卖方应根据买方要求,指定售后服务人员,对安装承包商进行相关业务指导。
2)卖方应该根据工地施工的实际工作进展,及时提供技术服务。
2 任务和责任
1)卖方指定的售后服务人员,应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商,以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表,未经双方授权,无权变更和修改合同。
2)卖方售后服务人员代表卖方,完成合同规定有关设备的技术服务。
3)卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。
4)卖方售后服务人员的技术指导应是正确的,如因错误指导而引起设备和材料的损坏,卖方应负责修复、更换和/或补充,其费用由卖方承担,该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方售后服务人员的技术指导。
6.2  设计和设计联络会
1 根据需要,买方与卖方可召开设计联络会。设计联络会的日程和主题由双方协商决定。在设计联络会上买方有权对合同设备提出进一步改进意见,卖方应高度重视这些意见,双方协商后并作出改进。
2 设计联络会由买方在专用部分供货需求一览表中提出。
3每次会议均应签署会议纪要,包括讨论的事项和结论,该纪要作为合同的组成部分。与合同具有同等效力。
4 除联络会议外,由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。
5在本合同有效期内,买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题。
6.3  工厂检验和监造
1 买方有权对正在制造或制造完毕的产品,选择一定数量,进行抽查测试,检测产品质量或验证供应商试验的真实性,卖方应配合买方做好抽查测试,费用由买方承担。
2 若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求,买方可以拒收,并不承担费用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-11-22 17:54 , Processed in 1.062500 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表