- 最后登录
- 1970-1-1
- 注册时间
- 2010-1-8
- 积分
- 8832
- 能量
-
- 阅读权限
- 70
- 精华
|
【作 者】任元会主编
【形态项】 1023 ; 26cm
【出版项】 中国电力出版社 , 2005.10
【ISBN号】 7-5083-3034-X / TM72-62
【原书】 135.00
本书包括负荷计算及无功功率补偿、供配电系统、短路电流计算、高压电器及开关柜的选择、电能质量、继电保护和自动装置、变电所二次回路等十六章。
第一章 负荷计算及无功功率补偿 1
第一节 概述
第二节 设备功率的确定
第三节 需要系数法确定计算负荷
第四节 利用系数法确定计算负荷
第五节 单位面积功率法和单位指标法确定计算负荷
第六节 单相负荷计算
第七节 电弧炉负荷计算
第九节 企业年电能消耗量计算
第八节 尖峰电流的确定
第十节 电网损耗计算
第十一节 无功功率补偿
第二章 供配电系统 25
第一节 负荷分级及供电要求
第二节 供配电系统设计要则
第三节 高压配电系统
第四节 变压器选择和变配电所主接线
第五节 低压配电系统
第六节 应急电源
第七节 民用建筑供配电系统
第三章 35~10 (6) kV变配电所 77
第一节 变配电所所址和型式选择
第二节 变配电所的布置
第三节 柴油发电机房
第四节 变配电所对土建、采暖、通风、给排水的要求
第五节 35kV变电所设计实例
第四章 短路电流计算 123
第一节 概述
第二节 电路元件参数的换算及网络变换
第三节 高压系统电路元件的阻抗
第四节 高压系统短路电流计算
第五节 低压网络电路元件阻抗的计算
第六节 低压网络短路电流的计算
第七节 短路电流计算示例
第八节 GB/T 15544―1995《三相交流系统短路电流计算》简介
第九节 柴油发电机供电系统短路电流的计算
第五章 高压电器及开关柜的选择 199
第一节 概述
第二节 按工作条件选择高压电器及开关柜
第三节 按环境条件选择高压电器及开关柜
第四节 高压电器和导体的短路稳定校验
第五节 选择高压电器的其他要求
第六节 高压开关柜及环网负荷开关柜选择的基本要求
第七节 高压电器短路稳定校验的示例
第八节 高压电器及导体短路稳定校验数据表
第六章 电能质量 253
第一节 概述
第二节 电压偏差
第三节 电压波动
第四节 电动机起动时的电压下降
第五节 谐波
第六节 不平衡度
第七章 继电保护和自动装置 294
第一节 一般要求
第二节 电力变压器的保护
第三节 6~10kV线路的保护
第四节 6~10kV母线分段断路器的保护
第五节 6~10kV电力电容器的保护
第六节 3~10kV电动机的保护
第七节 微机继电保护
第八节 保护装置的动作配合
第九节 保护用电流互感器
第十节 交流操作的继电保护
第十一节 接地信号与接地保护
第十二节 自动重合闸装置及备用电源自动投入装置
第八章 变电所二次回路 389
第一节 变、配电所常用操作电源
第二节 断路器的控制、信号回路
第三节 电气测量与电能计量
第四节 中央信号装置
第五节 二次回路的保护及控制、信号回路的设备选择
第六节 二次回路配线
第七节 变电站微机综合自动化系统
第九章 电线、电缆选择 480
第一节 电线、电缆类型的选择
第二节 电线、电缆截面的选择
第三节 电线、电缆载流量
第四节 按经济电流选择电缆截面
第五节 电压损失计算
第十章 线路敷设 564
第一节 屋内、外布线
第二节 电缆线路
第三节 架空配电线路敷设
第十一章 低压配电线路保护和低压电器选择 584
第一节 低压配电线路的保护
第二节 低压电器选择的一般要求
第三节 爆炸和火灾危险环境的低压电器设备选择
第四节 保护电器的选择
第五节 开关、隔离电器和接触器的选择
第六节 各级保护电器间的选择性
第七节 低压保护电器选择示例
第十二章 常用用电设备配电 653
第一节 电动机
第二节 起重机
第三节 电梯和自动扶梯
第四节 电焊机
第五节 电阻炉
第六节 整流器
第七节 工业探伤设备及医用射线设备
第八节 断续和短时工作制用电设备及其导线的载流量
第十三章 雷电防护及电力设备过电压保护 775
第一节 概述
第二节 建筑物(含构筑物)的雷电防护
第三节 特殊建、构筑物的防雷
第四节 建筑物防雷接闪器的选择和布置
第五节 建筑物防雷装置
第六节 防雷击电磁脉冲和电涌
第七节 电涌保护器的选择和配合要求
第八节 交流电气装置的过电压保护
第九节 交流电气装置防雷接闪器的保护范围
第十节 交流电气装置的过电压限制器件
第十四章 接地 871
第一节 概述
第二节 3~35kV电气装置的接地
第三节 低压电气装置的接地
第四节 等电位联结
第五节 接地装置
第六节 接地电阻的计算
第七节 高土壤电阻率地区降低接地电阻的措施
第八节 电子设备、大中型电子计算机及特殊设备的接地
第十五章 低压电气装置的防电击和特殊环境的电气安全 915
第一节 概述
第二节 正常环境中用自动切断电源措施的间接接触电击防护(接地故障保护)
第三节 特殊场所内的电气安全
第十六章 常用资料 950
第一节 量和单位
第二节 常用标准
第三节 电工材料常用数据
第四节 电工产品环境条件
第五节 气象资料
*友情提示:
在本版搜索配套计算软件
《工业与民用配电设计手册》第三版计算软件
或者直接访问:
http://bbs.21spv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9032
|
评分
-
查看全部评分
|