项目建设地位于南京市江宁区属于软件和信息技术服务业,经营数据中心服务。项目建设计划在2号楼和3号楼,共配备73台600kVA UPS,分阶段实施,依据数据中心的业务量,按机柜布置储能设备。原有UPS电池组配置方案是每台UPS配置4组480V200Ah电池,现增加电池组容量到480V2000AH利用铅碳电池的循环性能,将原有UPS电池替换为储能电池,转变为由市电-电池联合供电的储能+备电服务系统,系统除了提供备电服务外,利用储备容量参与调峰,降低高峰负荷,同时获取经济收益根据数据中心认证需要和年底数据业务的需求,一期的第一阶建设铅碳系统15.36MWh;一期第二阶段陆续建设完成70.08MWh装机容量。