[市场] 不上人屋顶光伏阵列荷载计算

[复制链接]
发表于 2016-4-18 22:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训
不上人屋顶光伏阵列荷载计算为总的质量除以1.组件的投影面积 2.还是投影面积加上影子面积的总和。  请大神解答1还是2呢 如图是除以2600还是1640呢
01.png
发表于 2023-4-27 11:49:08 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
楼上的回答都不对,不要误人子弟。
计算荷载主要是为了复核屋面梁、板的配筋、裂缝以及挠度。基础墩占了光伏设备90%的重量,一般光伏基础布置较为密集且均匀。因此才可以按质量/面积来估算均布荷载。
以楼板为例,换算的均布荷载可近似为楼板上布置的基础墩总重/该楼板面积,建模复核时应选取比值最大的进行计算;
梁的计算类似,但分别验算X向和Y向的等效均布荷载,面积取各梁对应的受荷面积,取较大值进行计算。
一般情况下,楼板与梁的等效均布荷载相近
目前pkpm是含有楼板局部荷载的输入,这个结果会更符合实际。按均布荷载计算发现楼板跨中结果偏大,支座结果偏小。梁计算影响不大。
等效均布荷载的换算是与受力构件的受荷面积紧密相连的,光伏支架由于下部荷载集中,上部荷载较轻分布大的特殊情况,以投影面积来折算显然是极不合理的,此法估算的均布荷载较小,且不能真实反应出结构所属的荷载,是一种概念混淆的错误做法。
发表于 2016-4-27 15:50:53 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
当然是投影了(我虽然不做结构),这是常识吧,应该?
发表于 2016-4-28 09:23:54 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
屋面总面积
发表于 2016-5-2 23:39:08 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
谢谢楼主啦
发表于 2023-6-2 18:12:50 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
应该是框架区格面积按最不利布置考虑考虑支墩布置数量可以错略计算等效荷载
发表于 2023-11-2 22:19:02 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
常规设计中不上人屋面是0.5KN   光伏荷载到多少比较合理呢
发表于 2023-11-7 16:28:20 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
正规来说应该是按照光伏投影面积。但是实际中,有很多直接按照屋顶面积计算了。
发表于 2023-11-22 13:30:42 | 显示全部楼层
按屋面总面积计算的,但要做荷载统计和系数取值。