最近帮朋友家别墅做个5KW的家庭分布式,朋友家入户是3相电,但是5KW又不好找3相的逆变器,如果用单相的逆变器并接到其中的1个相线上,是否可行,供电局会认可这样的并网方式吗?期待有经验人士给予解答

原帖在其他版块,挪至此版块,希望大家踊跃给出建设性意见
发表于 2014-3-19 16:17:57 | 显示全部楼层

1、首先5KW逆变器有三相的。2、就算单相逆变器也可以接入某一项上,不会对整体的用电区域造成影响(发电量较小),供电局也认可,不过需要在计量点加装单相双向电表。
发表于 2014-4-4 10:50:28 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

根据分布式光伏发电接入系统典型设计,8KW及以下是可以单向接入的。
发表于 2014-7-12 14:36:57 | 显示全部楼层

这么小的容量,接到三相中的其中一相问题是允许的。
发表于 2014-7-18 11:04:24 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

为什么开始的时候不直接找一个三相的呢,居民用户?三相入户?