一个独立太阳能发电系统,我已经算出了蓄电池的容量为6507Ah,系统要求输出电压为48V,计算要几个2V多少Ah规格的蓄电池?
另外想问问,蓄电池串、并联之后的总的容量大小和串、并联之前单个蓄电池容量有什么关系?
发表于 2009-6-23 13:09:48 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
串联,增加电压,容量不变    总电压=单电池电压*电池数量
并联,增加容量,电压不变    总容量=单电池容量*电池数量
发表于 2009-7-30 09:58:11 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
本帖最后由 linpher 于 2015-8-27 20:42 编辑


直接计算并留一定余量即可
发表于 2009-7-31 15:20:27 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
本帖最后由 linpher 于 2015-8-27 20:42 编辑


6507AH,48V的电池组用2V的蓄电池那也太小了吧。我建议你用12V的,这样一组4个串联就有48V了,选150AH的电池,并联需44组,共需4*44=176个150AH12V的电池。
发表于 2009-7-31 22:58:45 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
6507AH,48V的电池组用2V的蓄电池那也太小了吧。我建议你用12V的,这样一组4个串联就有48V了,选150AH的电池,并联需44组,共需4*44=176个150AH12V的电池。
Rambowglj 发表于 2009-7-31 15:20


国内有那些口碑好的蓄电池生产商?

发表于 2009-8-6 10:24:14 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
并联44组那电流得多大呀!
发表于 2009-8-11 08:55:29 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
并联太多不好!所以建议您还是用2V的。
发表于 2009-8-12 08:10:24 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
12V的相对来说成本要少些,看你工程的具体要求选定吧