发表于 2011-7-11 09:26:19 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
bayernde 发表于 2011-7-10 11:11
如果选2V1000ah,108节,108*1000ah会不会浪费了?

108节1000ah蓄电池,串联以后总的容量还是1000ah,串联只是为了把电压升高到216V
别说浪费了,你少一节试试?
发表于 2011-7-11 09:27:46 | 显示全部楼层
bayernde 发表于 2011-7-10 15:53
还有就是问下,这个48V系统,216V系统是电池板输出吗还是什么?

这是蓄电池电压,明白?
既不是电池板电压也不是负载电压!
发表于 2011-7-11 09:30:42 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
回复 bayernde 的帖子

还需要确定逆变器的输入电压等级,光伏组件阴影损失效率和光伏组件倾角损失效率这几个参数看你需不需要了,对于初略计算可不考虑
 楼主| 发表于 2011-7-11 10:04:11 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
hanzet0507 发表于 2011-7-11 09:27
这是蓄电池电压,明白?
既不是电池板电压也不是负载电压!

那是怎么确定蓄电池电压是用48V还是216V?
 楼主| 发表于 2011-7-11 10:06:27 | 显示全部楼层
eden_wang 发表于 2011-7-11 09:30
回复 bayernde 的帖子

还需要确定逆变器的输入电压等级,光伏组件阴影损失效率和光伏组件倾角损失效率这几 ...

暂不考虑这些的话,怎么计算?
发表于 2011-7-11 11:19:33 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
bayernde 发表于 2011-7-11 10:04
那是怎么确定蓄电池电压是用48V还是216V?

兄弟,要么先看书,要么先把论坛的相关资料看一遍
这些最最基本的东西,解释起来往往是最最麻烦的
因为连这都不懂,会让人觉得是跟一个门外汉讲专业课,讲解过程中用到任何一个专业术语或者知识点,都可能要再次展开来讲……

其实这些东西都是最简单的专业知识了,你们公司没有培训吗?你自己就不看书吗?
发表于 2011-7-11 11:38:03 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
其实这些东西都很简单,都是些简单的加减乘除,你只要记住一个原则,那就是能量守恒,所有的计算不涉及积分、微分
发表于 2011-7-13 11:12:40 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
好大工程哦`~~
发表于 2011-7-17 17:54:42 | 显示全部楼层
这种家用系统,考虑到用电的可靠性、电源的灵活性和初始投资,最好设计成光+柴油机混合系统,这是国际的惯例。可以参考我的帖子,关于混合系统的搭建和经济性分析。
盲目使用纯光伏,会造成初始投资提高,另外长期运行成本提高,一般蓄电池3年就需要更换,原因蓄电池经常无法完全充满,特别是在太阳能淡季的时候。
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:10:36 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
studerchina 发表于 2011-7-17 17:54
这种家用系统,考虑到用电的可靠性、电源的灵活性和初始投资,最好设计成光+柴油机混合系统,这是国际的惯例 ...

进你的空间也没有发现帖子啊,再说本来就是使用清洁能源,就不要烧油了