知识阅览者 发表于 2023-6-15 10:34:01

工业侧储能的配储容量如何确定?

本帖最后由 知识阅览者 于 2023-6-15 10:44 编辑

问题咨询描述:
具体实际举例:
1、10KV供电系统,变压器一台,容量3200KVA
2、厂区内分时用电时段:
   平段:07:00~10:00、14:00~17:00;21:00~23:00;
   峰段:10:00~14:00、17:00~21:00;
   谷段:23:00~07:00;
3、电价:
   峰段:1.189
   平段:0.701
   谷段:0.323
4、生产时段:早8点开始,至晚10点。
5、厂区内全年平均每月峰值时段用电93600度,平均每天峰值时段用电3120度【一个月按照30天计算】:在这个情况下,该厂的配储容量和充放电策略如何来计算,请教论坛有经验的坛友指点。

hjk3xd 发表于 2023-6-24 17:14:19

建议400kw、1.2MWh,变压器基础电费用需量电费。

huangzhenhua89 发表于 2023-6-15 13:55:41

储能配置需要根据谷段变压器的负荷情况的确定PCS的功率,再就是峰期用电的需求量确定储能的容量。具体每日是否能实施2充2放还得看平段14:00~17:00得变压器负荷状况,是否有闲余负荷来确定。 峰段:10:00~14:00、17:00~21:00;可以用0.25C四小时能量型的储能的配置。

知识阅览者 发表于 2023-6-17 18:46:31

huangzhenhua89 发表于 2023-6-15 13:55
储能配置需要根据谷段变压器的负荷情况的确定PCS的功率,再就是峰期用电的需求量确定储能的容量。具体每日 ...

感谢,讲述的很清楚。

motar 发表于 2023-6-19 14:15:52

经济性,一充一放8小时

yanghang837 发表于 2023-6-20 08:55:28

江浙这边基本都是两充两放的

zqs19901106 发表于 2023-6-26 10:33:05

上储能光伏会减小用电需用示数吗

知识阅览者 发表于 2023-6-26 18:31:58

motar 发表于 2023-6-19 14:15
经济性,一充一放8小时

纯经济性的话,单充单放确实最大化收益,但是想做到4小时满放电,也不太好规划,如果放电没有完全,经济型也会下来。纯峰值(尖峰)时段放电,企业主很多时候也不一定统一。需要多方面考虑

知识阅览者 发表于 2023-6-26 18:33:23

yanghang837 发表于 2023-6-20 08:55
江浙这边基本都是两充两放的

浙江那边峰谷电价差大,而且峰平电价差也还不错。浙江是不是有日间的谷段电价时段?

知识阅览者 发表于 2023-6-26 18:35:29

hjk3xd 发表于 2023-6-24 17:14
建议400kw、1.2MWh,变压器基础电费用需量电费。

感谢回答,这个应该也是配储的最终定的标准了,比较精准,不过会下放一点容量,1MWh~1.1MWh之间,不会上满,考虑企业的淡旺季平均综合考虑。变压器费用这个使用需量的提议很感谢,没考虑这块,这块也是成本呀,