Chinadong 发表于 2021-11-8 13:49:27

关于储能电池模块中电池的串并联

关于储能电池系统中的电池模组,最近看了很多资料发现,一般的磷酸铁锂电池(比如说方壳吧),小于200Ah的电池一般组成电池模组时一般先并联,后串联;而使用大于200Ah的电池时,比如280Ah(好像现在储能企业用的比较多),一般在模组层面时都是串联,电池柜或者簇也同样的使用的串联。查阅了相关标准,发现国标中也没有明确的规定,但是建议储能电池系统中尽量减小并联。所以向请教一下,储能电池系统这块,对电池模组中电池的串并联有没有明确的定义?(一般并联多的话电路容易产生环流,串联多的话也会同样提高电池管理系统中的均衡成本),谢谢大家。

拜特瑞 发表于 2021-11-22 14:54:09

关于储能电池系统中电池的串并联问题,以280Ah电芯举例,设计时会先串联到PCS匹配的电压,组成电池簇后,再并联组成整个系统所需要的电量;在电芯容量较小时(100-150Ah)会选择先并联,再串联到PCS匹配的电压,组成电池簇,一般要根据整个系统的电量、PCS的电压、功率、电池管理系统、结构尺寸来综合考虑

君莫笑 发表于 2021-11-16 10:57:11

与生产一致性,系统设计都有关系,并联导致PACK成本提升,且造成并联电池阻抗不一致,导致电池使用过程中参数离散,影响整体寿命。故一般建议并联不超过4并,越少越好。当然考虑系统成本,设计上也会综合考虑,因此小容量电池一般采用2-4并以减少系统成本(BMS,直流线路),大电芯考虑电池发热及本身容量够大,一般不建议并联,可直接单串成组。

wudabao 发表于 2021-11-18 09:10:39

可查阅UL标准,另外串并关系怎么样做到性价比最高,至少取决于四个方面:A.电芯属性、B.电池管理系统、C.与储能逆变器匹配、D.热管理及PCAK结构

xiaoxiaohe99 发表于 2022-1-23 18:47:43

这个没有相关的规范,安全性怎么保证?

motar 发表于 2022-1-26 16:28:55

这个现在没有统一说法,都是根据PCS参数来配置。

狗熊上将军 发表于 2022-3-8 15:29:52

是的,目前PCS主推1500V方案,BMS也在做跟进。目的就是更加集成化,进而降低成本。
选择多并方案,危险性高,能量密度也相应做不大

最坚强的泡沫 发表于 2022-3-23 16:56:01

初期的储能电池模组也是根据动力电池模组演变过来的,动力系统电池Ah数小,电压低,系统电量少,并联≤4一般问题不大,储能系统电量大,电压高,最好选择大容量电池,减少并联。小电量的储能另说。

未央天风 发表于 2022-4-28 17:08:09

wudabao 发表于 2021-11-18 09:10
可查阅UL标准,另外串并关系怎么样做到性价比最高,至少取决于四个方面:A.电芯属性、B.电池管理系统、C.与 ...

这个大神可以教教我么?

YIY-BZR 发表于 2022-4-29 16:47:03

其实可以考虑做直流侧低电压。组串式储能,模块化,交流侧并联。
页: [1] 2
查看完整版本: 关于储能电池模块中电池的串并联