lydianer 发表于 2023-12-6 14:07:08

工商业储能200/300度电左右的柜子,大家高压箱BMS的取电方式?

交流取电:优点是辅助用电,小功率取电时,长期运行利于电芯一致性,且避免直流侧耗电导致的电池亏电,缺点是,黑启动需求和断电EMS延时待机时需额外配置UPS;以上分析是否正确?

jackiey 发表于 2024-3-26 17:14:49

交流取电方便点

motar 发表于 2023-12-8 14:35:04

正确。安全起见,交流取电。

zpj415263 发表于 2023-12-11 11:22:31

我们目前都是交流取电。高配加UPS。直流侧取电多半是户用储能。